על ידי danr » 16 אוקטובר 2013, 11:52
איתי שלום,
שאלתך חשובה ביותר לצורך הבחינה. ובכן:
רוחב דלתות ופרוזדורים נקבע לפי סעיפים 3.2.1.3 ו- 3.2.12.5 לתקנות, בהתאמה (רוחבים מינימליים).
כאשר יש צורך בפרוזדור מוגן (פרוזדור מוגן אש המהווה מוצא בטוח), יש לבנותו ברוחב מינימלי של 110 סמ בהתאם לסעיף 3.2.6.1.
בנוסף,
במידה והתפוסה דורשת פתח גדול יותר, יש להגדילו בהתאם.
חישוב רוחב פתח לפי תפוסה:
שטח קומה * מקדם תפוסה (סעיף 3.2.12.2) = מספר אנשים
מספר אנשים * מקדם רוחב (סעיף 3.2.12.4) = סך רוחב היציאות
סך רוחב היציאות לחלק ל- מספר היציאות (סעיף 3.2.13.2) = רוחב יציאה אחת
וכמובן כל יציאה לא קטנה מהמינימום המוזכר לעיל...
טיפה מורכב, אבל כשמתרגלים את זה עם מספרים אמיתיים זה לא כל כך נורא..
בהצלחה !
דן רוטשילד
לקראת רישוי